新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问题

电磁流量计的基础知识及安装注意事项

所属分类:常见问题    发布时间: 2022-12-07    作者:admin
  分享到:   
二维码分享
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电ji、外壳、衬里和转换器等部分组成。今天河南电磁流量计小编带大家一起来学习一下电磁流量计的基础知识及安装注意事项,希望对大家有所帮助。

一、电磁流量计适用范围

电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、糖浆及食品方面的液体等。

二、电磁流量计安装注意事项

电磁流量计的安装方向没有特别严格的要求,一般水平,垂直或者倾斜均可,不受限制。但需要提醒的是,为了保证管道内是充满被测介质,也就是“满管”状态,建议是垂直安装,流向自下而上,尤其是对于液固两相的流体,需要垂直安装。若现场只允许水平安装,则需要保证两电ji在同一水平面,电ji的轴线需要近似于水平方向,因为处于底部的电jiji易被沉积物覆盖,顶部电ji易被液体中偶尔存在的气泡擦过,遮住电ji表面,使输出的信号有波动。



●电磁流量计的上游至少要有5DN的直管段,下游至少要有至少3DN的直管段,为了方便安装和拆卸,可在流量计出厂时加装管道伸缩节;

●流体的流动方向和流量计壳体上的箭头标注方向一致;

●若测量管道有震动,在流量计的两边应有固定的支座;

●电磁流量计应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰;

●流量计应尽可能远离射频,强磁场,强震动等干扰源;

●安装电磁流量计时,应注意均匀拧紧两个法兰,否则容易压坏衬里材料,是用力矩扳手;

●管道内如有负压,会损坏流量计的内部衬里材料,需要特别注意,防止产生负压。例如液体温度高于室温,关闭传感器上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会形成负压,应在传感器附近装有负压防止阀;

●测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;同时测量混合相流体时,混合点与流量计之间的距离少要有30DN的直管段;#p#分页标题#e#

●为方便今后流量计的清洗和维护,应安装旁通管道,并保证流量计前5DN后3DN的直管段;

●传感器必单独接地,一般情况下接地电阻应在100欧以下,对于防爆产品和防雷击要求的安装情况,接地电阻应小于10欧。原则上,分体式流量计的接地应在传感器一侧,转换器接地应在同一接地点;

●分体式电磁流量计转换器一般安装在传感器附近或者配电室,需要注意的是,传感器与转换器连接是,为了避免干扰信号,信号电缆需要单独穿在接地保护金属管内,不能把信号和电源电缆混穿在同一金属管内。